母线槽配件的选择使用
发布时间:2019-06-13 07:44:32
母线槽配件大差是指除母联开关和分段开关外悉数支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所联接的悉数支路,包含母联和分段开关,电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于差异母线区内和区外缺陷,小差比率差动用于缺陷母线的挑选。
通常在双母维护用的比较多,大差做为主张元件,区别区内缺陷;小差做为挑选元件,区别缺陷在那一条母线上。而母差维护中大差和小差动作的差异在于,小差动作,时限跳开母联开关,再跳开与缺陷设备挂统一母线的悉数开关。大差动作,是统一时限跳开悉数开关,不差异设备挂在哪一母线。正常双母运行情况下,投的是小差,能有挑选性。在倒母线的过程中,才把母差设为大差,防止操纵并排刀闸时的环流致使维护误动。大差更多的是作为一个起动元件起作用的,要害还要是小差来挑选缺陷母线,进而动作。关于维护方案来说,大差是无挑选性的,维护方案是两条母线,小差是有挑选性的,即可以区别是哪条母线缺陷。维护动作跳开缺陷母线上的悉数开关和母联开关。所以小编在这儿主张您在挑选的时分,要辨明您的需要。
耐火母线槽配件:设有分外耐火功用的绝缘功用高且不燃的分外的环氧树脂粉喷涂在母排上,附件为耐火的绝缘件。在母线联接头、插接箱、母线槽配件壳体等部位经分外方案加工,具有契合耐火规范的耐火功用。消防泵、消防电梯、应急发电机等低压配电干线应选用耐火型充满母线槽配件,确保在火灾时电源的供给,以利于火灾的补偿。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:插接式母线槽的用途